#1 5. Februar 2006 So ich rall ma wieder gaaarnichts in Elektro Theorie ... brauche das für morgen , wär cool wenn jemand helfen könnte : Welcher Leiterquerschnitt muß für ein Heißwassergerät ( UN = 230 V , PN = 4kW ) verlegt werden , wenn die Leiterlänge 12 m und der zulässige Spannungsfall 3% betragen (Leitwerkstoff : Cu ) ???? Also wenn mir einer helfen kann wäre topp 10er ist drin und was weiss ich noch ^^ Also wenn ja dann bitte mit nem verständlichen Lösungs weg und so ! Thx im vorraus is echt dringend !
#2 6. Februar 2006 R=roh*l/A L muss man 2 mal nehmen, da hin und Rückleitung. roh ist der Spezifische Widerstand von Kupfer glaub 0,0178mm²*Ohm/m 3% von den 230V abziehen (6,9V) = 223,1V R=U²/P A=roh*l/R mmhh, irgendwie komm ich grad nicht weiter. Zu früh am morgen...
#3 6. Februar 2006 ich habe leider gerade kein Tafelwerk zu Hand daher eventuell heute abend nochmal was verbessert aber: Zuerst I ausrechnen mit P= U x I nach I umstellen Dann in deinem Tafelwerk suchen nach einer Formel die den Spannungsabfall ererechnet (ich nehme an für unverweigte Leitung da es ja nur einen verbraucher gibt): delta U = 2 x I x l ------------ kappa x A kappa ist der Leitert von Kupfer -finde den im Tafelwerk dann nach A umstellen und du hast den Querschnitt So müßte es gehen denke ich.... Zusatzwissen : Das A wird normalerweise aus PI x d/4 berrechnet.... Falls noch Fragen sind melde dich dann schaue ich noch genauer nach....