#1 12. Januar 2011 Ich habe in 2 Wochen meine Prüfung und ich bin über ein Motortypenschild geschtoßen welches mich gerade ein wenig verwirrt... Stern/Dreieck 400/230V 3,2/5,5 A gehe ich richtig in der Annamhe das ich den Motor in Stern 400V 3,2A schalte?
#2 12. Januar 2011 AW: Elektroniker Prüfung Die 3,2A sind die Strangspannung. Da die Strangspannung in der Sternschaltung gleich dem Leiterstrom ist, hast du in der Sternschaltung also I=I strang= 3,2A. In der Dreieckschaltung ist der Leiterstrom I= Wurzel(3) x I strang. Daher ergibt sich die 5,5A. Sprich die 3,2A ist der Leiterstrom bei der Sternschaltung und 5,5A ist der Leiterstrom bei der Dreieckschaltung.
#3 13. Januar 2011 AW: Elektroniker Prüfung Hilft mir gerade überhaupt nicht das wusste ich auch ich will nur wissen ob ich den Motor in Stern oder Dreieck schalten muss.
#4 13. Januar 2011 AW: Elektroniker Prüfung Stern .....ich habe da noch nen Satz im Kopf den wir auf nem Lehrgang gelernt haben, der hilft mir immer weiter ^^ Die kleinere auf dem Typenschild angegebene Spannung ist die Wicklungsbemessungsspannung, diese muss an den WIcklungen anliegen um ........ Also Stern-Schaltung sofern du 400V "Versorgungsspannung" hast, bei Dreieck-Schaltung würden ja 400V pro WIcklung anliegen.
#5 13. Januar 2011 AW: Elektroniker Prüfung stimmt dann ginge Dreieck mit unserem Netz ja nicht Danke
#6 13. Januar 2011 AW: Elektroniker Prüfung Richtig, die Angabe 690V/400V wäre dann ne Dreieckschaltung soweit ich mich noch zurückerinnern kann
#7 13. Januar 2011 AW: Elektroniker Prüfung jap richtig kam mir nur komisch vor weil ich die Typenschilder nur umgekehrt finde also 230/400 stern/dreieck aber gut closed